< 목 차 >

제 1 장 개요
 1.1 자문용역 목적
 1.2 자문용역기간
 1.3 참여인원 및 수행계획서
 1.4 용역범위 및 용역 내용
 1.5 제한조건

제 2 장 벨 마우스구간 붕괴현황
 2.1 지점별 붕괴현황
 2.2 붕괴사진
 2.3 붕괴원인 현황 탐문

제 3 장 벨 마우스 구간 설계 및 시공현황 분석
 3.1 자료수집 및 현장조사
 3.2 설계 및 시공이력
 3.3 내산터널(파형강판) 설계현황
 3.4 시공현황
 3.5 복구 대책 방안

 제 4 장 결론

 부록[첨부1, 2]