지반공학회 위탁연구보고서

PHC말뚝의 성능 개선을 위한 학술 연구 용역

작성자 : 관리자
조회수 : 258
E0596
목 차

제 1 장 서 론 1
1.1 과업명 1
1.2 과업 목적 1
1.3 과업 내용 1
1.4 참여연구원 2

제 2 장 문헌 고찰 3
2.1 볼트식 이음 PHC말뚝의 현황 3
2.2 다양한 선단변형 PHC말뚝의 현황 7

제 3 장 현장 시험 부지의 지반 특성 10
3.1 현장 시험 부지 10
3.2 시험 부지의 지형 특성 분석 10
3.3 지반 조사 결과 11
3.4 현장 시험 부지의 지반 특성 11
3.4.1 지반 조사 개요 11
3.4.2 지반 조사 결과 13

제 4 장 현장 성능 검증 시험 계획 18
4.1 현장 성능 시험 계획 18
4.1.1 시험 계획 18
4.1.2 시험 말뚝의 시공 위치 19
4.2 시공 장비 및 시공 절차 21
4.3 LH 전문시방서의 관련 내용 인용 23
4.4 해머 효율 24
4.4.1 드롭해머의 효율 산정 24
4.4.2 유압해머의 효율 산정 27
4.5 볼트수직이음부, 확장판선단, 강관선단의 제작 31
4.6 PHC말뚝의 PC너트, 탭경의 소재 특성 35

제 5 장 현장 성능 검증 시험 결과 및 분석 37
5.1 PHC말뚝의 PC너트, 탭경에 볼트 체결로 인하여 PHC말뚝 본체에 미치는 유해한 영향 분석 37
5.1.1 비구조용 소재로 제작된 PC너트에 구조용 볼트를 체결할 경우 37
5.1.2 비구조용 소재로 제작된 탭경에 구조용 볼트를 체결할 경우 39
5.2 매입공법 시공 시 확장판선단부착 PHC말뚝의 현장 성능 검증 시험 결과 분석 41
5.3 매입공법 시공 시 강관선단부착 PHC말뚝의 현장 성능 검증 시험 결과 분석
42
5.4 매입공법 시공 시 볼트수직이음 PHC말뚝의 현장 성능 검증 시험 결과 분석
45
5.5 직항타공법 시공 시 볼트수직이음 PHC말뚝의 현장 성능 검증 시험 결과 분석
47
5.5.1 볼트수직이음구 체결용 볼트의 풀림현상 및 탈락 현상 48
5.5.2 볼트수직이음구 체결용 너트의 뭉개짐 현상 48
5.5.3 말뚝 본체에 있는 PC너트의 압입 현상 49
5.5.4 볼트수직이음구와 PHC말뚝의 어긋남 현상 51
5.5.5 PHC말뚝 본체 내부의 균열 현상 52
5.5.6 볼트수직이음 PHC말뚝의 직항타공법 시공 시 PHC말뚝의 압축 및 구조적 손상 현상 52
5.6 PHC말뚝 및 볼트수직이음 PHC말뚝의 수평정재하시험을 통한 현장 성능 검증 시험 결과 분석 54
5.7 PHC말뚝 관입공법 (직항타조건, 최종경타조건, 직항타/최종경타 미실시조건)에 따른 말뚝의 볼트수직이음과 용접이음의 휨 성능 검증 시험 결과 분석 55
5.8 현장 성능 검증 시험 결과 분석 내용 요약 59

제 6 장 결언 및 제언 60
6.1 비구조용 소재인 PC너트, 홀정 또는 탭정에 볼트 체결로 인한 PHC말뚝 본체에 유해한 영향을 미칠 가능성 분석 60
6.2 매입공법 시공 시 선단변형 말뚝의 거동 분석 60
6.3 매입공법 시공 시 볼트수직이음 PHC말뚝의 거동 분석 61
6.4 직항타공법 시공 시 볼트수직이음 PHC말뚝의 거동 분석 61
6.5 PHC말뚝 및 볼트수직이음 PHC말뚝의 수평정재하시험 거동 분석 62
6.6 PHC말뚝 관입공법 (직항타조건, 최종경타조건, 직항타/최종경타 미실시조건)에 따른 말뚝의 볼트수직이음과 용접이음의 휨 성능 검증 시험 결과 분석 62

참 고 문 헌 63

첨부 동영상 자료
첨부 1. 매입공법 시공 시 체결용 볼트 풀림 사례
첨부 2. 매입공법 시공 시 볼트수직이음 PHC말뚝의 비일체화 사례
첨부 3. 직항타공법 시공 시 지중 관입부의 볼트수직이음 PHC말뚝의 체결용 볼트 풀림 사례
첨부 4. 직항타공법 시공 시 지상 돌출부의 볼트수직이음 PHC말뚝의 체결용 나사 풀림 사례
첨부 5. 직항타 공법 시공 시 지상 돌출부의 볼트수직이음 체결용 볼트와 PC너트의 뭉개짐 사례
목록