> 박윤수 님의 글 파일시공순서 문의
> ----------------------------------------------------------
> ㅇ 한국지반공학회 기초위원회의 발전을 기원드립니다.
> ㅇ 저는 S 화력발전소 토목시공관리를 담당하고 있으며 현장에
> 서의 기초파일시공 순서에대한 문의 드립니다.
> ㅇ 본현장은 해안매립지여서 깊은기초형식으로 (D=400mm,
> PHC)파일을 선정하여 굴착방법은 외부 케이싱을 이용한
> 선굴착 매입공법(SDA+T4해머)으로 시공중입니다.
> ㅇ 기초상부 구조물은 정방형(20M*20M)으로 파일중심간격은
> 1.8M 입니다.
> ㅇ 일반적으로 파일시공 순서는 기초의 중심에서 바깥쪽으로
> 향하여 시공한다 라고 명시되어 있는데, 외부케이싱 사용
> 한 선굴착 매입공법은 파일시공순서를 현장여건에 맞추어
> 중심에서 시공하지 않고 임의로 조정가능한지 문의드립니다.
> 바쁘시더라도 의견 부탁드립니다.
>
>
-------------- 답 변 --------------
박윤수과장님,
간단히 답변해드립니다. 필요하시면 전화주시기 바랍니다.
박과장님이 자료에서 보신 시공순서는 타입말뚝의 경우에 해당되는 경우라 생각됩니다.일반적으로 타입말뚝의 경우는 타입시 흙을 주변으로 밀어내는 변위말뚝의 형태로 관입되기 때문에 왕왕 중앙부 또는 구조물로 포위된 부분에서 타입이 어렵거나 계획된 깊이 까지 타입이 안되는 경우가 많기 때문에 그러한 시공순서를 추천하는 것입니다. 따라서 본 건의 경우는 흙을 배토하는 공법이므로 주어진 조건으로 유추할때 반드시 중앙에서 바깥쪽으로 타입할 필요 없이 현장에서 상황에 적절하게 시공순서를 정할 수 있을 것으로 생각됩니다.